quote:以下是引用魂苍澜魄在2011-11-04 17:15:05的发言:
谢谢帮忙解答
FM351的高速输出有多大频率?支持PTO吗?
FM353呢

FM351没有高速输出,FM353的输出点也不是高速输出,是普通的开关量输出,它是通过专门的接口(1个15针插座)去连接步进驱动器的,信号是标准的422 5V差分信号(方向、使能、脉冲等),你可以把这些信号的线引出来接到步进驱动器相应的端子上。(如果用SIEMENS的步进驱动器FM-StepDrive,上面也是个15针的插座,可以直接和FM353相连)。