P051还要修改到40,否则也修改不了。还有就是选择monitor在线修改参数要永久保存的话要把在线模式选择到 write EEPROM,而不是RAM,一定要要注意二者的区别,否则装置断电后,再上电修改的参数又将恢复工厂设置值,刚开始调试的时候曾经遇到过,还以为是装置坏了哪?