network1:
AN M 0.0
L S5T#5S
SD T 0
network2:
A T 0
JNB _001
L MW 10
L 1
+I
T MW 10
AN OV
SAVE
CLR
_001: A BR
= M 0.0
以上程序可以实现LZ的功能,但请注意MW可能会溢出<需要在必要的地方清零处理>!