哦,我看明白了,我说错了,是P1120和P1121,加减速的斜坡时间。如果你想快,可以把变频器的参数放开,因为变频器的容量比电机的大。
P0640=?可以设置成电机的1.36倍的额定电流以上,比如,=150;
转矩限幅参数,也可以往大处设置。比如:P1520和P1521,可以按照电机的过载转矩设置;
还有一个功率的参数设置,P1530和P1531,按照电机的过载功率设置;
这些都是基于P1300=20来设置。
上述的参数能够起作用的条件是:必须要做SLVC的快速调试。也就是说,电机的准确控制模型,在变频器里是真正的建立了。所谓的真正建立,就是按照标准传动栏目置顶的帖子,正确的快速调试,而且是顺利地通过测试并进行了检验和修正。否则,那些参数白设,起不到作用。
如果嫌SLVC的调试有难度,用V/F控制模式(P1300=0),那就在启动的时候,把频率给定值给大些,比如超过60%的阶跃给定,并且把转矩提升设为系统默认值50%即可。试试看吧。
我认为你的变频器比电机的容量大那么多,应该有裕量的,尽管是大惯性负载。也应该有效果的。关键在调试。就是V/F控制,也要认真地做P3900=3(静态计算)和P1910=1(动态辨识)。而且一定要让变频器自己自动停机,自动完成。这很重要。我发现许多新手,开始调试都没把调试真正做完,以为是通过了,实际没通过。你可以通过检查电机的相关参数,看看是不是在工厂设置,还是已经刷新了。来判定你的优化、调试工作是否是真的有效了。
西门子随机发的调试文档,好好看看,理解了再去操作调试。都搞对了,在实施效果是否有变化,是否有惊喜。回来通报下。