quote:以下是引用kdrjl在2011-11-05 22:26:50的发言:
这个问题,应该问下400技术热线,我记得有些参数改变,会将端子的参数恢复工厂设置。

我知道的参数,比如快速调试的参数、自动计算的参数等等,哦,对了,我想起来了,如果改变了P0700和P1000参数,也会影响端子的参数复位。

肯定是你在修复逻辑控制时,更改了某个参数,导致端子的参数复位了。绝对不是断电导致工厂化复位的。

一次类似经历,现场为了局部调试,将P700参数修改了,想用面板按钮,后来又只恢复P700结果,正反转电机运行丢失了反转,后来发现原来是反转端子P701被复位成12了,所以丢失了反转,以后还真得注意。