quote:以下是引用龍族在2011-10-29 06:49:56的发言:
公司内有台设备,用的是Profibus网络通信。网络结构是CPU 315-2DP在中间,两个终端一个是ET200(10号站),一个是一台伺服器(20号站)。按SIEMENS要求,两个终端的终端电阻要打在ON的位置,但20号站点的终端电阻必须打在OFF的位置,一开到ON就Profibus网络报警。前几天一直报20号站点伺服通信故障。
偶将CPU的DP口的两根Profibus线对调了一下,接着就狂报10号站点通信故障。检查了PLC接地良好。请各位大侠分析一下,这究竟是什么原因。谢谢!
DP接线不规范!从你的现象看起来不像是屏蔽有问题,倒是像你的接线是混乱的。