回复:采用无编码器的矢量控制SLVC(P100=3)方式,15HZ启动时,在某一位置时出现溜车现象?

小皮

  • 帖子

    1389
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-06 20:18:05

4楼

直接启动时电流5-7倍,转矩也就1.5倍。slvc的情况要好些,不过重载启动电流也会较大。这种系统为了保证启动时不出溜车,会把启动时的电流设定到1.5倍到2倍。
你的标题是某一位置出现溜车,是这一位置启动溜车吗?
没有码盘的转矩控制,低速只有电流给定无速度反馈,有可能出力就很小。为了保险还是配置上码盘反馈吧。