回复:采用无编码器的矢量控制SLVC(P100=3)方式,15HZ启动时,在某一位置时出现溜车现象?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36782
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-11-06 20:43:37

5楼

有点意思,SLVC控制,15Hz启动时有溜车?

第一,这个15Hz是指的什么?电机从0启动到15Hz的过程中?还是已经在15Hz时加速出现的问题呢?
第二,你说4台电机同时采用SLVC启动运行,比1拖3时的电流小,而且不溜车?是吗?

很想希望你详细的说明一下你的问题。以及两种控制的比较过程,电流显示差别。我认为如果真是4台采用恒转速控制,不溜车,而仅仅是电流不平衡。那问题可能出在驱动的机械结构上?有犯卡地方?或是一拖三的主从控制硬件电路中有毛病(三台的转矩给定信号有不可靠的地方)?
我是你的朋友