发布于 2011-11-06 21:29:20
5楼
1、首先,订货号6ES7 414-2XG04-0AB0(CPU414-2DP)的工作内存(Work memory)和代码内存(code memory) 均只有256KByte,确实偏小。
2、其次,CPU414-3DP系列以下CPU模块是S7-400的低端产品。因此是既不支持,又不推荐使用PCS7系统的!
3、只有H型CPU和CPU414-3DP以上系列在支持使用PCS7系统。你可在选择菜单命令“文件(File) ”→“新建项目向导(New Project...) ”中,查看到PCS7系统支持哪些PS电源模块、CPU模块、CP通讯模块。
4、你这问题反映的存储容量不足,就是与6ES7 414-2XG04-0AB0订货号的CPU414-2DP模块档次太低,与PCS7软件系统不兼容所致!
5、模拟仿真软件S7-PLCSIM不是万能的,模拟仿真测试与下载到真实的CPU模块中调试是不完全等同的,这点要引起注意!例如,S7-PLCSIM模拟仿真软件就不能真实反映通讯连接和通讯负载平衡状态。
以上是我对此问题的分析,可提供给楼主参考决策!
大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。