如果确认4台电机采用转速控制不溜车的话。那说明系统驱动这个转炉倾动,没有问题。启动转矩也够用。电流不平衡那是肯定的。有两种处理方向供参考:

第一种,就采用4台电机恒转速控制的同步控制,针对4台电机的装置,转矩采用微调补偿,解决4电机驱动不平衡问题。这样的例子也很多。效果也很好。不过这种驱动方法,更多的用于不直接同轴的传动系统。

第二种,检查4台电机的传动系,是否有犯卡问题,也就是机械是否有问题;检查DP通讯是否可靠,有否干扰。因为启动电流比较大,所以,需要可靠的控制和通讯,另外对各装置在问题状态采用trace录波,看看设定值与实际值波形是啥样的?别用WinCC,在装置侧直接录制。我认为可能是干扰,要么就是程序有BUG。

综上,系统的机械传动、信号的传递可靠性、软件流程三个方面都要查,逐一排除。也可以尝试,一主三从的控制信号就用硬件直接传递,看看是否就好了?