回复:对射关电安装问题

遇见未知的自己

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1300
  • 精华

    0
  • 被关注

    42

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-06-10

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2011-11-07 06:34:46

1楼

quote:以下是引用bosswangyt在2011-11-06 19:02:09的发言:
对射光电以其可靠性,故此,我们经常用对射而不用镜反射和漫反射,

但是有个问提,很小。。。

就是当我们两个光电很近时,

很容易出现这个光电接到了那个的发射信号。!!!!!!OMRON 和SICK都出现过这样的问题。

所有,安装时候要注意啊,,,!!!!!

很近的对射光电要交差安装,不要一端全发射一端全接受。


实践出真知!