quote:以下是引用miy_GreenPower在2011-11-07 10:57:31的发言:
那下面那个 Main Setpoint , 中 用P443.B(0) 是不是可以理解为默认的 BICO 地一个参数, P443.B(1) 为第二个参数?
那么默认参数 必须要修改的 对不对? 要不然 辅助频率+主频率 都是 P443.B(0) ,
相当于 主频率== 2 * P443.B(0)! 我理解的对不对?
不知道你怎么理解,功能图上是P443.B(58),也就是默认连接到KK0058,就是MOP电位计
哪里有P443.B(0)和P443.B(1),P443.1表示P443的下标1,P443.2表示P443的下标2
另外你看清楚了,上面的是P433而不是P443