你看看标准中的表3,你的相导体截面积是多大?再查找保护导体的截面积。线径不小于10平方是PNE的补充条件。你想象一下,当2500A的断路器其中某相对地短路时,10平方的接地保护线能延续对地短路电流而无损吗?不是引起火灾就是炸断致使壳体继续带高电压危机人的生命安全,因为10平方的线不管发生什么故障都不能使得2500A的断路器分断跳闸切断电源。