隐蔽的缺相现象

已锁定

雪耕

  • 帖子

    208
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2007-02-07

普通 普通 如何晋级?

隐蔽的缺相现象

5681

27

2011-11-07 12:47:21

star
起重机小车电机启动时嗡嗡响,似转非转,分布测量定转子三相绕组阻值及绝缘均正常(绕线式电机)。后又从电机定子侧拆下三相进线通电测量三相电压都为380v,晕,到底是哪里的问题呢?后来查出为电机主回路串联的一只电流继电器接线端子处线头烧蚀严重,重新压线紧固后,一切ok!电机又狂奔起来了。
我理解应是接触电阻大导致的缺相,不知大家如何理解的。
是不是当初我在定子处不拆进线,而是直接通电测量的话,应该能测出电机缺相呢?谢谢!