5楼

直接通过DP把K15读走(例如U734.01=K15)
PLC从70读到第一个字就是传感器数值10V=16384,另外70可以直接接受20mA信号,但是要注意断线时会报故障F047,一般情况要通过P820把断线故障屏蔽,否则传感器断线会导致装置停车!
我是新手我怕谁!