发布于 2011-11-07 19:19:40
8楼
两线制四线制的关系要搞清楚,所谓的两线制和四线制都是针对现场变送器来说的,如果变送器的信号和电源线共用,即信号在电源线中传输的就是两线制,如果不是就是四线制的(也有三线的,控制系统也是按四线制来处理),而对于控制系统来说,如果是两线制的就是要在通道上提供电源,否则就不用提供电源。
无论是两线制还是四线制,模块的通道上都是两棵线。
另外两线制和四线制都是针对电流信号来说的。
楼主的方法可以,但是你的测量信号会有误差,如果误差在你的允许范围内就可以用,否则还是用带ao输出的仪表来做吧!
活到老,学到老!为了生活学习吧!