发布于 2011-11-07 20:00:31
2楼
楼主:根据你的描述和初步检测。我感觉你这个并不是主回路“接触电阻大导致的缺相”,应该是转子串接电阻回路接触电阻大或者开路造成的“嗡嗡”声音!我以前就碰到过这样的事情,公司的一台港机,主勾(75Kw)在启动的时候也是较大的“嗡嗡”声音,而且电机无法正常运转,几乎没有转矩,后来化了九牛二虎之力,最后在测量转子回路电阻器的电阻值时,发现电阻器有一相开路,然后与副钩(75KW)电阻器比较,发现了真正存在的问题,后来更换了那组坏的电阻器电机工作正常。
楼主不妨有时间再到那个“交流继电器<接触器>烧蚀严重接线端子处”查看究竟,并确定是不是转子回路的接线端子。这样,事情就能搞的水落石出了,对以后经验的积累以及问题的处理都有好处!(仅供参考)
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”