我公司目前的PLC控制柜使用专用的24V电源,并且24V电源的0V和控制柜的PE接地线是分开的。今天偶然发现正在运行的控制柜中0V跟PE之间有电压,0V对PE为直流-22V,并且两根线接触还有电火花产生。如果把24V电源的负载线全部拆掉,仅测量输出端则0V跟PE之间没有电压,说明24V电源没有问题,是外部负载影响了24V电源的输出。经检查发现每一个DI模块的0V线均与PE之间存在负电压。如果强制将0V与PE短接则负电压消失。
以前做项目看老外的柜子都是0V与PE短接,可是为了防止接在PE线上的动力设备对模块有冲击,我们通常将0V独立出来。现在不知道大家都是怎么做的,有什么方法能解决这个问题呢?