不能认为新绕的三项异步电机就没有问题。

3710

15

2011-11-07 21:46:07

不能认为新绕的三项异步电机就没有问题。
前几天,修理一台进口设备,电动机线包烧坏,之后绕新线包。可是,该电动机是用于油泵的普通三项电动机,电动机的前端连接机械,不好拆开。
主修理的师傅说:普通电动机,不用啦,只拿定子线包就行。我们信啦。
过了2天,送来连上线一试转的很慢。电流大,线包定子很快发热。
测量线包电阻三项均等,接法星接对的,绝缘正常,拆开机械连接轻松,供电动机的接触器、开关、电源正常。拆开电动机,内部都是好的。。。。。。不知道咋搞了。耽误一天。
叫来主修理的高人:线包内部接线错啦!改动线包内部连接,送来上电一试,转啦。
哎!!
望同行们注意。