楼主:建议你将400PLC的硬件组态、网络组态也重新编译一下,然后将老的400、新的300PLC的硬件组态分别重新下载,最好400PLC的网络组态单独下载!因为你没有重新下载过400PLC的硬件组态,你原来系统里面老的400PLC通讯信息还是指向老的300的PLC,还需要确认一下硬件组态里面的通讯地址是否和原来一致。楼主试试看,估计问题就在这里了。