OPEN PCS7使用问题求助

已锁定

水族馆

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2011-02-24

普通 普通 如何晋级?

OPEN PCS7使用问题求助

1482

1

2011-11-08 07:43:58

一台ES站、3台OS站、一台历史站组成的单站系统,ES站兼Wincc服务器,历史站安装了OPEN PCS7和OS Single Station 现在远程计算机OPC客户端想通过历史站读取系统实时、历史数据。
我是按照OPEN PCS7使用入门文档做的分配服务器数据包,下载到OPEN PCS7站。用Scont测试能访问到服务器数能据,做了DCOM配置后,远程计算机能找到相关服务器名称,但无法连接,报无注册类别错误,哪位朋友能够帮忙解决,非常感谢!
1.我安装了OPEN PCS7和OPC SERVER授权
2.使用工控机自带网卡的本地连接1和本地连接2,IP分别指定在不同的网段。
3.除了历史站和远程PC,ES站是否也要配置DCOM?
4.我用的是V7.0 SP1版本,系统配置为单站多项目能否实现这种OPC通讯,是否必须要配置成Server+Client结构。系统现在已经运行,不太方便该系统结构,能否只将历史站改为Server+Client结构。
5.如果只是读取DA实时数据,好像不用安装OPEN PCS7,那么如何能实现?
6.用Scont如何导出变量表?
OPEN PCS7使用问题求助 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

DCS/SIMATIC PCS7

共有4374条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。