quote:以下是引用zhangli0在2011-11-07 19:37:53的发言:
可以确定是你的项目复制过程中出了问题,你在复制前执行:c:\program files\siemens\wincc\bin\reset_wincc.vbs等出现ready后在用项目复制器复制一下看看。这个路径要看你的wincc的实际安装路径,默认的是c。
按照这个做了,安装路径是默认的C盘。
用项目复制器复制本台机上的WINCC项目打开都是正常,仿真都无问题。
可用复制器复制U盘里以前做的WINCC项目,就是在打开图形编辑器时提示“打开文档出错”,别的如变量编辑器、用户权限之类的都是可以正常打开的。
一直很困惑,请高手指点迷津!