发布于 2011-11-08 09:04:58
5楼
同意1楼的建议。
另外还要看你的项目怎么建的,是S7-400和S7-300在同一个项目,还是分开的项目。
1、如果是同一个项目,编译完S7-300从站后,在S7400组态中把已经挂上的S7-300从站删除,重新在Profibus-DP目录下选择Configured Station(已组态的站)中的CPU31X挂在总线上,系统会自动找到已经组态好的S7-300从站,将它进行连接,并按老项目的设置配置主从数据对应关系。
2、如果是不同的项目,应该在S7-400项目中重新添加新型号CPU315-2DP的GSD文件,重新组态从站。
最后要各自进行硬件组态下载。