通信故障F1910的惨痛教训--
去年夏天, 我在一家钢厂调试S120驱动, 调试进入后期. 每天, 总是会发生两三次Profibus掉线F1910事故. 我把P2047总线监视时间延长到1S, Profibus掉线F1910还是偶尔发生. 总线波特率1.5Mbit/S, 布线长度100米左右, 确认没问题. 更换过TDC机架上的CP50M1 Profibus通讯模板之后, Profibus掉线F1910还是会偶尔发生. 当时, 德国项目经理下了死命令, 必须查个水落石出. 嗨! 我为这件事, 饭吃不下, 觉睡不香呀!
我冷静下来, 考虑到自己使用笔记本电脑( SCOUT ), 从RS485中继器的PG端口, 带电状态下拔插DP网线, 很可能会造成Profibus总线通讯中断. 因此, 笔记本电脑我改为连接到CU320板上的DP插头(PG端口), 而且必须在笔记本电脑关机的时候, 再拔插DP编程网线. 问题解决! 现场所有人都松了口气!