发布于 2011-11-08 12:54:25
6楼
1.PID输入:给定u、反馈b、PID参数Kp、Ki、Kd。输出:PID计算结果y。INOUT:积分寄存I1、上一次的误差e1
2.e0=u-b;
3.p调节:Kp*e0
4.i调节(前向积分):Ki*(e0*Ts+I1)
5.d调节:Kd*(e0-e1)/Ts
6.将3、4、5的结果加起来,最后限幅输出就是PID调节了。
以上公式可能与西门子的PID有不同的地方。
如果要用死区,可以把e0的计算放在PID外面,判断e0绝对值小于误差时,不调用PID程序。