发布于 2011-11-08 13:22:59
7楼
1.选择一台电机作主, 主机速度控制; 其余三台电机作从, 从机转矩控制. ( 做好防"飞车"的保护! )
2.如果客户坚持采用4个CU310来控制, 我想肯定出于操作安全的考虑. 前些日子, 我做过钢厂转炉的一个案例: 四台电机通过齿轮共同驱动一个大转炉, 来实现转炉的倾动. 客户强烈要求: 不允许使用共直流母线多机传动, 四台单机传动必须使用独立的CU320控制. 即使有2台变频器出故障时, 大转炉还能工作.
3. 如果没有操作安全的要求, 可以使用一个CU320( 或CU320-2DP) 通过Drive-CliQ连接4台电机模块来控制, CF卡需要Performance 1授权.