回复:802D sl自动关机

123_123

  • 帖子

    2074
  • 精华

    3
  • 被关注

    48

论坛等级:至圣

注册时间:2004-06-17

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-11-08 14:11:20

11楼

quote:以下是引用ruixin2在2011-11-04 21:25:52的发言:
如果24V供电电源大于21伏〔要在系统启动后带电在系统插头处测量〕,应该是主板供电出问题了。建议用好的开关电源,接地处理要规范。问题备件可向西门子申请备件更换。

自动会重启动吗?还是要断电后才能启动?电源最好用10A的,我遇到过5A的自动关机的,现象是开机后不定时继电器掉电的,我不知道你的具体接线方式,我是通过继电器给系统上电的。