quote:以下是引用zhangli0在2011-11-04 11:13:24的发言:
在输入信号真实的情况下,ob35的周期越小。累计月准确,但是单个周期的瞬时值就越小,那么容易出现因为累加器的精度问题造成当前值被忽略,所以一般如果是这样的情况我就用几个变量来保存累计值,sum1=sum1+pv。sum1>sum1_sp时,sum2=sum2+sum1,sum1=0;sum2>sum2_sp时,sum3=sum3+sum2,sum2=0.........................总累计值=sum1+sum2+sum3................................。打印你需要什么样的报表?如果是特殊的你就用excel自己设计报表,然后把数据写进去就可以了。然后再打印excel表格。这个需要脚本编程了

是否写成这样更妥 sum1=sum1+pv。sum1>sum1_sp时,sum2=sum2+sum1,sum1= sum1-sum1_sp;sum2>sum2_sp时,sum3=sum3+sum2,sum2=sum2-sum2_sp.......总累计值=sum1+sum2+sum3更合适些。