回复:4个PLC采用profibus DP组态通信,如果其中一个PLC断电后,怎样保持其他三个PLC正常工作??

雨峰

  • 帖子

    73
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-01-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-08 16:36:29

3楼

quote:以下是引用youhm在2011-11-08 16:24:13的发言:
你这样的方式,主站断电整个DP网络通讯将中断,DP从站之间是不能通讯的,也就是你这4太PLC不是对等的,我觉得不如用MPI全局数据包通信。当然也是要通过楼上这样的方法检测通讯是否正常。

系统之所以采用profeibus通信,是因为4台PLC的距离比较远,每台PLC相隔有不到1KM吧。用MPI是绝对不行的。我现在采用profeibus通信都感觉距离有点远。通信质量会有点差呢。

例外还想请教一个问题,就是,我通信由于距离比较长。另外通信中采用的光端机和中继器都不是西门子的配套产品。而是普通的设备,普通设备要求通信波特率不能很高。所以我把通信速率将到了19.2kbp,有时还降到了9600bp 。现在的问题就是,通信时好时坏。有时候PLC的CPU上的通信指示灯不报错,当下位机和WINCC通信时,WINCC上得到的数据断断续续,不知道怎样设置才能和这么低的通信速率相匹配。
请指教。。