回复:LOGO如何识别上升和下降沿信号

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-08 16:38:38

11楼

发一个实际应用的例子(多出用到“边沿触发”,有简单注释。可以很容易的“升级”为“两台泵循环软起动”)。
例子主要功能:
1)用于控制两台泵一用一备变频恒压供水、自动定时换泵;
2)变频隔离接触器吸合异常的报警及处理;
3)变频器故障、水源缺水的报警及处理;
4)采用两个转换开关分别选择两台泵的“自动”运行、“停止”、“手动”。只有一台选择“自动”时 为但台泵变频运行,此时定时换泵功能计时器正常计时,计时时间到达后 换泵功能进入“换泵待机”,选择“自动”的泵继续正常工作。此时另一台泵选择自动后 立刻执行换泵;
5)一次及二次控制电路具有手动(工频)功能;
6)可任意选择一台泵自动变频,另一台泵手动运行或停机(用于维护,不影响正常供水)。
提示:功能块已经激活“参数保护”的时间值,请慎重修改!
变频器参数设置提示:
1)应用变频器的PI(或PID)功能;
2)变频器应设为“自由停机”,可以 以较快的速度执行“换泵”等。(程序适当该动后,变频器可以采用“减速停机”)。

点击此处查看附件