quote:以下是引用浪风在2011-10-21 16:49:45的发言:
可以的,不一定要使用库文件。例如和仪表通讯,要把仪表的modbus协议弄清楚了,不同厂商的modbus不一定一样。编程时先把PLC通讯端口配置好(波特率,自由端口协议,数据格式),发送接收的报文格式规定好,弄清仪表modbus协议的读写指令代码,所需读写数据地址,利用XMT,RCV指令发送接收。



这位说的很对.不同厂商的modbus不一定一样。 这个一定要注意.