quote:以下是引用yanxiao在2011-11-08 23:34:38的发言:
再罗嗦几句:
线圈输出,有两种不同机制的输出:一种是能流本身的直接输出;另一种是由能流决定的间接输出。STL语句就是“=”指令和“S(ET)/R(ESET)”指令。如果前一种的两次输出遭到诟病,后一种的两次输出呢?如果只输出一次,这程序怎么写?
是啊,所谓双线圈,特指“能流直接输出”。“S(ET)/R(ESET)”指令经常会被不同条件下重复使用。最关键还得是编程者自己清楚:“程序执行的结果是否能满足实际工艺要求”。
因为双线圈无论是逻辑上还是语法上都没有问题,只是在本扫描周期内执行一次以上的“能流直接输出”时,物理输出仅符合程序最后一次的状态而已。
我一般是单独做一个“输出”子程序,用sm0.0调用,不同的工作状态用中间位过渡,在“输出”中进行并联后执行“能流直接输出”。这样编程再也不用担心双线圈问题。