回复:采用无编码器的矢量控制SLVC(P100=3)方式,15HZ启动时,在某一位置时出现溜车现象?

nnnn1234

  • 帖子

    5016
  • 精华

    57
  • 被关注

    224

论坛等级:至圣

注册时间:2010-02-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-11-09 08:08:18

16楼

quote:以下是引用追求在2011-11-08 19:02:15的发言:
一开始就是p114=6,不知道有这种运用的实例嘛,要是实现不了,就不搞了。今天甲方不乐意试了。主要是主装置要给三台从装置。

两种情况:
1、加编码器,采用VC控制
2、不加编码器,就要在开抱闸控制上做文章。参考一下:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=47&a_id=894458&s_id=0&num=27#anch