在一次起动低压380电机调试中,合上开关起动电机就跳闸,怀疑电柜到电机的电缆或是电机短路,但用万用表测量电缆跟电机都没问题,因现场无摇表,采用一老师傅的土办法测绝缘,凑效。具体做法如下:
1:将接电机端的电缆拆下,u、v、w、地线分别用绝缘胶布包好。
2:引一两相380电源分别对电柜端电缆头两两相碰。
3:如果打火则说明打火的两根电缆线绝缘不行或短路。
检测试验时,发现电缆线中的一相与地线打火,随即更换电缆线重新接上正常。(当时无摇表,不知到底是电机短路还是电缆绝缘不好就采用了这个办法试验)