CPU314,使用IM365接口模块扩展,
32路DI 6ES7321-1BL00-0AA0 个 4
32路DO 6ES7322-1BL00-0AA0 个 2
8路AI 6ES7331-1KF02-0AB0 个 7
8路AO 6ES7332-5HF00-0AA0 个 2
7AI+1AO为CPU底板所带,剩下1AO+4DI+2DO为扩展底板上。
故障现象:
CPU偶尔会发生偷停现象,即从RUN状态切换到STOP状态下。
曾处理方法:
增加OB81、OB83、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122,现象依然存在。
求:
故障原因!