回复:IW与PIW,QW与PQW,这2对各什么区别

一颗小葱

  • 帖子

    273
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠客

注册时间:2010-12-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-09 11:16:50

2楼

quote:以下是引用Automann在2011-11-09 09:14:56的发言:
S7-300/400的I/Q区称为过程映像输入区(PII)/过程映像输出区(PIQ),“映像”表示它们就像镜中花、水中月,访问它们并不是访问输入/输出模块,而是访问CPU存储器中的区域。
只是在过程映像区刷新的时刻,I区和Q区的内容才与输入/输出模块中的实际值相同,因此它们并不能直接反映输入/输出的实际状态。
S7-300/400的I/Q区与PI/PQ区(外设输入/外设输出区)的关系如下:
1)访问PI/PQ区时,直接读写输入/输出模块,而I/Q区是输入/输出模块在CPU的存储区中的“映像”。
使用外设地址可以实现用户程序与I/O模块之间的快速数据传送,因此被称为“立即读”和“立即写”。在每次扫描循环开始时对P/Q区采用批量读/写的方式,因此造成了输入/输出的滞后。
2)I/Q区可以按位、字节、字和双字访问,PI/PQ区只能按字节(PIB/PQB)、字(PIW/PQW)和双字(PID/PQD)访问。
I/Q区和PI/PQ区可以使用相同的字节地址。
3)I/Q区的地址范围比PI/PQ区的小,有的S7-300CPU的I/Q区只有128B,有的CPU可以在组态时修改I/Q区的大小。
4)如果地址超出了I/Q区允许的范围,必须使用PI/PQ区来访问。例如如果I/Q区只有128B,在访问S7-300的模拟量模块时(其地址区从256号字节开始),则必须使用PI/PQ区的地址。
CPU的I区如果较大(大于256B),就可以用IW读模拟量。

老师,您就是廖老师吧?我大学的教材就是您编的,现在还随身带着的。对于我提的这个问题,是不是我一直用PIW/PQW就可以,用IW就得看情况了?
不会就要学,不懂就要问