回复:两台M440 30kw变频器在使用1年半左右相继爆炸!!!

01之美

  • 帖子

    264
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2011-01-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-09 12:24:13

36楼

quote:以下是引用蓝虎在2011-11-05 21:03:05的发言:
我们厂里出现过一次一个车间的大部分变频器集体故障,幸亏是晚上不生产,第二天全部复位一次就好了!怀疑是那天晚上高压进口电压高了!但是10Kv值班室记录又没事!也就不了了之了!


这在我们这里出现过,所有变频器都停机,报欠电压报警,复位后正常。

后来通过电网质量监测系统得知是10KV入户电源出现了持续0.63秒的电压下降,380V下降到240多造成的。
评论