回复:这个简单的电路把人弄晕了,请大侠们支招

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-09 15:38:53

25楼

goodgo_118兄弟,二极管是反向并联在继电器A1、A2上的啊,A1、A2在实物上距离也很近,二极管的管脚长度够了。上图是PLC数字量输出模块驱动24VDC中间继电器,反向并联了一个二极管,主要作用是快速释放直流继电器线圈失电瞬间的反向电势;至于您提到交流继电器,我们以前的教材上典型的控制回路中,确实没有并联二极管;但在实际的应用中,我也遇到过有极个别厂家在交流继电器、接触器的线圈上并联了一个RC电路,我认为也是为了吸收(滤波)交流线圈失电瞬间的反向电势。

呵呵,以前也做过傻事,解剖过一个Phoenix 24VDC的中间继电器(2NC+2NO),拆开仔细看了一下,发现里面有一块较小的印刷电路板,透明线圈包 A1、A2的焊脚连接了一个全波整流模块(四脚的)整流出来以后到线圈,而且还并联了一个放光二极管和一个反向二极管。说明这个中间继电器适用交、直流24V电源、即使外部A1、A2正负接错也没用关系,有得电指示和反向续流功能。我估摸着这个继电器比较贵,切莫模仿不能把好东西都拆了啊........不过后来我又把它复原了。^_^
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”