发现零标识后到达参考点期间,其运行距离=MD34080+MD34090。
MD34080[0~1] REFP_MOVE_DIST:参考点与零标识之间的距离。
默认值:-2.0,数据类型:DOUBLE,单位:mm或°
索引号0、1分别对应测量装置1、2,对于带距离码的增量测量装置轴来说该参数无意义。
该参数设置了发现零标识后至到达参考点时的距离(不含参考点偏置的移动距离)。
MD34090[0~1] REFP_MOVE_DIST_CORR:参考点偏置距离。
默认值:0.0,数据类型:DOUBLE,单位:mm或°
索引号0、1分别对应测量装置1、2。有时希望参考点位置与零标识位置有一定的距离,这个距离通过MD34090来设置,到达参考点位置时的机床坐标值为MD34100。对于同步轴,特别是采用镜像光栅尺等测量装置时,MD34090是必须要根据实际轴几何位置来设定的。对于绝对值测量装置轴来说,MD34090的值相当于轴的机床坐标系零点位置与绝对值测量装置零点之间的差值,通过MD34210来激活轴机床零点时系统会计算MD34090的值并自动设置。