回复:IW与PIW,QW与PQW,这2对各什么区别

冷雨清风

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2011-10-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-09 16:37:45

8楼

对于模拟量输入,用PIW和IW都可以,CPU输入/输出映像区有一定范围,对于没有相应的映像缓冲区的输入地址,一定采用PIW指令,而一般外设输入地址,都是没有映像缓冲区的。对于有映像缓冲区的输入地址,用PIW和IW都可以,但用PIW,表示直接取地址内的数据而非映像缓冲区的数据,相当于立即读取。对于输出亦是如此。
PIW是实时输入,在程序的一个循环周期中是可能变化的,IW不会变化,IW和PIW输入的都是16bit数。
PIW是直接去读物理地址,可以理解为直接去模板采集信号;IW是去输入、输出映像区去读取。PIW响应是实时的,也就是说在你程序执行的时候读取当时的值,但效率低;IW稍有滞后,因为IW只是系统周期性的刷新,但是效率高。另外映像区是占用系统内存的,所以不可以无限制的开,对于大系统来说只能取一个折中的大小,对于超出映像区的I/O点只能通过Pxx来读写,而在映像区范围内的PIW/IW都可以,但区别如前所述。