回复:电机问题?

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-09 21:41:45

16楼

聆听kdrjl版主的一席话胜读三年书,真是受益匪浅!我就遇到类似的问题,以前单位有台变频(MM430系列)风机,它的配套电机是B级绝缘、IP44 S1 额定功率30KW,自风冷,投运快一年的某一天,现场反应闻到了焦味,电机表面烫手。我听到这个消息一愣怎么可能呢?这台电机工作在35HZ左右,变频器上显示的电流也只有45A的电流值啊,怎么可能有焦味呢?立马停机检查,确实没打开电机接线盒就闻到焦味了,打开电机接线盒电机绕组已经严重变色,500V摇表检查绝缘只有2M(热态)。以前就是百思不得其解,今天聆听kdrjl版主的教诲,到现在才明白过来,电机的绝缘是被变频器的谐波破坏了。后面分享一个小故事^_^

看来电机不能用了,要拆下送修了。机修的同仁和我们电工一起将那台只剩一口气的电机请下来,又将修好的备用电机好不容易抬上去,机修校好了同轴度、紧固地脚螺栓、连接好联轴器的尼龙棒。这时我们电工线也接好了准备开机试方向了,哪知道一启动,变频器就报FXXX故障(现在不记得具体故障代码了),晕啊.......郁闷!!折腾了这么久,修好的电机还是坏的啊,第一反应就是这个,真想骂修电机的那个师傅^_^,真急死人了,生产部门还等着开机啊。我问接线的电工,绝缘有没有检查过啊,他说检查过了,电机三相绝缘都有300M,没有问题;哪三相绕组的直流电阻呢,有没有检查过啊?他说没有。好家伙哪赶紧检查吧.......把接上去的电缆拆下,电机是三角接法,就按照接线柱上标的(U1W2 V1U2 W1V2)来测量绕组的直流电阻,见鬼了怎么只测到一组线圈的电阻值啊,其它两相电阻值测不到,看来电机还没有修好啊。哈,这时气到极点了,又一想绝缘是好的呀,电机应该是修好了。于是乎就把电机的绕组的六个引出线全部拆下,两个两个线头测量,终于把三相绕组区分开来了,原来修电机的师傅把引出线接错了啊。哈哈哈哈........当时真无语了,真是要命了,重新接线试车ok!自从经历过这个小故事,每次我们返修回来的电机都要重新检查一次绝缘和直流电阻,才放心!建议同仁们也这样做一下,说不定你们运气会和我们一样好,也会遇到这么一个小故事!^_^
佛对我说:“你的痛苦来自于你的欲望,没有欲望也就没有痛苦!”
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3179条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。