看到楼主这个隐蔽缺相的故事,使我想起我在做维护电工时遇到的一个缺相故事。
一日,我们电气维护班组的热线电话响起,我接起电话,是中控打来的,中控操作员告诉我说启动一个输送系统,一台气力输送泵(37KW,普通三相鼠笼电动机)运行了,但中控没有电流显示,不正常,并且现场操作人员也反映电机确实没有运转。我和一名要好的同事(两个人喜欢一起搭档维修,因为平时配合默契)立刻带着工具包和对讲机去现场!
这台电机MCC的控制原理图如下:

1、我在电气室找到了那个MCC抽屉单元,MCC单元离现场的电机大概160m左右。我通知中控,把这个输送系统的设备切换到现场控制,我把MCC的主开关打到OFF,500V摇表带着电缆摇了一下电机的绝缘,200MΩ以上,电机、电缆绝缘没有问题;带电缆测量三相绕组,直流电阻平衡也没有问题;奇怪啊电机和电缆都是好的啊,继续往下检查。
2、然后我通知在现场的搭档启动电机,确实MCC主接触器吸合,测量它常开辅助触点反馈给中控的24VDC信号已经有了,MCC单元运行指示灯已经亮了但面板上没有电流显示,搭档告诉我现场电机也没有运行,而且也没有异响,我测量MCC主回路输出的线电压都为0V,MCC主回路输出的相电压都为220V,怎么可能?没有线电压而有相电压呢?又奇怪了啊,我真是蒙了,糊涂了。继续往下检查。
3、没有办法,我又把MCC的主开关打到OFF,拆下MCC出线主回路电缆,合上主开关通知搭档启动,测量了MCC主回路输出的线电压依然都为0V,测量MCC主回路输出的相电压时,只有A相是220V,晕啊,问题就在这里了,看来是B、C缺相啊;问题范围锁定,是MCC抽屉内部出现缺相了啊,我汗。。。。。。
4、然后我叫上搭档也回到电气室,我们抽出MCC单元,检查了主接触器,没有问题;检查了MCC主回路和小母排的接插装置,接触良好也没用问题,最后检查了主断路器(主开关),发现B、C相缺相,真凶终于找到了,晕了,哈哈哈,真想不到断路器居然有两相缺相啊。。。。。。找来了备件更换后开机正常。
从上面的检查过程,我现在感觉当时的检查顺序有问题,当时还是缺乏经验。我现在认为应该将MCC主开关打至OFF,先拆下MCC主回路的出线电缆,通电测试MCC单元控制回路和主回路功能是否正常,然后再检查电缆和电机是否正常,按照由里而外的检查方法应该比较好,而且也比较安全!
请大家也帮助我分析一下,哪种方法比较好,并提出宝贵意见!