quote:以下是引用kdrjl在2011-11-07 21:30:20的发言:
问题是提出来了,但条件呢?环境呢?没有交代呀。比如这个电机的控制,是什么变频器呢?控制方式?有转速反馈元件吗?等等。提出问题,要把相关的信息也交代清楚,这样讨论问题就比较容易。
呵呵,不好意思斑竹,是我疏忽了,以后俺会注意的。
变频器是MM440,几个主要的参数p300=1、p304=180、p305=3.0、p307=0.55、p308=0.82、p309=0、
p310=167、p311=5000、p700=6、p1000=6、p1120=10、p1121=10
控制方式是COM链路的通讯板cb设置,由NC程序设定的值定义转速,最高5000RMP,因为工艺要求,自动加工时必须达到5000转。没有转速反馈原件,变频器实际显示的频率和电主轴实际转速是相对应的。