quote:以下是引用miy_GreenPower在2011-11-10 09:06:54的发言:
非常感想 楼上两位 的热心解答, 我大概理解了,
顺便问一下 电动电位计 是不是指的是 连接BIT , 控制字的 第 13, 14 位 , 是不是定时增量 调节 加减 频率大小啊?
假如是, 那么这个 增量大小 在哪里设置?