15楼

quote:以下是引用miy_GreenPower在2011-11-10 09:06:54的发言:
非常感想 楼上两位 的热心解答, 我大概理解了,

顺便问一下 电动电位计 是不是指的是 连接BIT , 控制字的 第 13, 14 位 , 是不是定时增量 调节 加减 频率大小啊?

假如是, 那么这个 增量大小 在哪里设置?

是的,电动电位计的增减是连接控制字的位13、14,由参数P573、P574决定,默认是连接到B0008、B0009也就是PMU面板上增减的箭头按钮,按住按钮MOP的值将持续增加或减少,加减速时间由P431、P432决定,另外P425的位0决定MOP的值是否关机存储。