功夫不负有心人啊,花了几天时间,把“精华帖索引”看完了,也找到了我需要的东西,当让也学到些没接触过的新知识,真是学海无涯啊!
例:在PLC端查看变频器的输入端子闭合状态;
方法:例如:PZD3没有用(参数地址:P2051(2))
设置:P2051(2)=722,(P2051(2)——发送的字2;r0722——CO/BO 二进制输入值),
这时PLC在读此PZD3时,内容就是该变频器端子的状态,和参数r0722的内容一样。
不为失败找理由,要为成功想办法!