我发现的Step7 Professional V11亮点之六:集成的“报告系统错误”功能
过去要用STEP 7和WinCC flexible来实现“报告系统错误”功能。TIA Portal可以在一个软件环境下实现。为此需要安装Step7 Professional V11、WinCC Comfort/Advanced V11和WinCC Runtime Advanced V11。
对PLC、从站、HMI和DP网络组态后,在CPU的属性视图中组态系统诊断功能(见下图)。



编译后自动生成用于诊断故障和发送报警消息的OB、FB、FC和DB,以及各机架、从站和模块对应的报警消息(见下图)。故障的消息文本被自动传送到HMI站点。



在画面上组态报警视图,打开PLCSIM,将程序和组态信息下载到虚拟PLC。启动HMI的仿真软件,用PLCSIM“制造”从站故障、从站中有诊断功能的模块的诊断故障,可以在模拟的面板上看到报警消息(见下图)。