回复:一个变频器烧了,怎样让S7-300系统继续正常运行

JHZK

  • 帖子

    358
  • 精华

    1
  • 被关注

    23

论坛等级:侠士

注册时间:2010-02-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-11-10 19:45:48

6楼

quote:以下是引用sunwinter在2011-11-10 16:16:51的发言:
我现在重新设计并做了一个整套电气线路通过几十个继电器、接触器将PLC取代了将生产线开了起来。
我这儿找到了5.4的软件,也有备份程序,怎样修改一下程序,能跳过这个变频器的站点啊?怎么操作呢?
顺便说一下,我还没有直接用电脑联过S7-300PLC机,没有上传下载的经验,比菜鸟还要弱点。

辛苦LZ了,为了不让生产停下,一线的维修工人真的绞尽脑汁,真的算得上是可爱的人。
我也搞过S7-300与MM440和丹佛斯变频器的DP通讯,你可以用其他的变频器代替使用,进口的设备,编程时顺序排列的很好,一般DP地址和实际的物理地址都是对应的,而且在电路图中都有表示的,但除了MM440之外,都需要相应的GSD文件,不过都可以到各自的官网去下载。