同步变压器的问题

3000

9

2011-11-11 09:41:38

装置是意大利ANSALDO的直流装置,电源板需要一个AC380同步电源,假如进线为高压,就需要一个同步变压器来给电源板供电,我们一般选Y/Y12的,但是有个用户自己买了个D/Y0的,也能用,后来这个D/Y0的烧了,又买了个Y/Y,但是相位角不祥,设备一运行,直接烧进线快熔,装置报过流,电机电枢电缆直接爆了一根,相位检测直接影响触发脉冲的触发时间点,没想到会发生如此严重的事故,对同步变压器不是很了解,查了好多资料还是模糊,请高手指点下。谢谢各位了