quote:以下是引用HUANGZE75在2011-11-11 10:31:36的发言:
主要是通过仪表来测量,第一三相绕组电阻值是否基本一样大小,小电机可以使用万用表就可以测量电阻,大电机因为电阻值很小,需要使用电桥来测量阻值,再使用摇表来测量每相对地,相与相之间的绝缘电阻值,需要在0.5兆欧以上。
HUANGZE75兄弟说的有道理:我再补充一下哈,以前听专门维护电机的师傅说,低压(380V)普通电动机,电机冷态时用500V摇表测量线圈(相间和对地)的绝缘能达到0.4MΩ,就可以开机了;电机热态绝缘需要达到10MΩ才能开机。(仅供参考)