现在遇到个问题,我的wincc通过DP方式和几个PLC通讯,PC Access(以下简称PA)里建立好了这几个的通讯连接以及用到的所有变量,并且wincc的OPC通道里也导入好PA里面的所有变量,好了。
现在只连接一个PLC!悲催来了,wincc无法读到那台连接到的PLC数据(PA里面测试当然是可以读到那台已连接PLC的变量值的!)!改神马更新变量周期都是浮云!
而我把PA里面删除掉未连接的那几台PLC连接(当然变量什么都一起删了)只留下已接好的一台PLC之后,wincc就可以读到了!wincc里面的连接没有动!

好了,首先PCACCESS无法支持大于8个200的连接,然后关于DP环路上掉一个PLC造成对其他PLC通讯干扰的问题是由于PA本身的通讯机制就是这样,无法解决,现在换难用的NET了,真坑爹,不知道PA西门子开发出来就是为了给小型系统用吗,无语...